2020-10-18 06:13:24

조옹

게시물 댓글과 답글 3
  • 마지막안개 2020-10-23 11:19:38

    참고로 3kw 돼지 꼬리 히터 하나를 사용하시면
    전류가 약 13A (220V) 흐릅니다 FUSE 가 나갓단 것은
    아마도 용량이 부족해서 그런것이 아닌가 생각합니다..
    히터 사용시 케이블 용량이랑 이런걸 될수 있으시면
    좀 큰걸 사용하시는것이 안전합니다..전열기는 항상
    화재의 위험성이 있으므로 차단기및 케이블 용량을
    확인하시고 사용하시면 안전하리라 생각합니다

    그리고 전기용량은 가정용은 특별한 경우를 제외
    하고는 3KW 가 계약전력인걸로 알고 있습니다..
    농업용은 사용자가 한전과 계약하기 나름이구요..

    • 메저 2020-10-19 20:33:18

      농업용 전기가 아니라서, 아마 전력 집중 사용 시간에 과부하로 차단기가 내려갈 수 있습니다.

      • 숨결 2020-10-18 11:19:54

        다시 진행해도 되는데요. 누전차단기가 3kw를 허용하는가확인해봐야되구요. 연결선도 굵은걸로 바꾸고요.